30.09.2019 07:53 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 5915 Bewertung: (810)
|
Hallo, folgende Werte können sie tracen: Der am Gleichlaufobjekt anstehende Leitwert (currentMasterData.value/secondderivedvalue). Der an die Folgeachse ausgegebene Folgewert (currentSlaveData.value/secondderivedvalue). Der an der Folgeachse ausgegebene Lagesollwert (basicmotion.position/velocity). 2.2.10 Gleichlaufüberwachungen Bild 2-52 Zusammenhang der Gleichlaufüberwachungen https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749950 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |