29.11.2019 10:26 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 22.01.2025 Beiträge: 5985 Bewertung: (824)
|
Hallo, ohne azyklischen Zugriff geht es nicht. Um Doppelzugriffe (ergibt Fehler) zu vermeiden, muss ein Buffermangement für alle azyklischen Zugriffe verwendet werden. SIMATIC S7-1200/S7-1500 und SIMOTION: Azyklische Kommunikation https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479553 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf