23.06.2022 13:16 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 14079 Bewertung: (1765)
|
Hallo AndreasRothe80 WinCC Flexible Runtime 2008 Sp5 ist auch noch für Win7 kompatibel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749111 Muss aber die gleiche Version auf ES und RT sein. Wenn du also deine RT SW auf SP5 hochrüstest (vorausgesetzt du hast eine Win7 Version wie im Beitrag aufgeführt) dann kannst du den PC und das Windows belassen Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |