30.07.2014 16:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
An Klemme 3, "M". Klemme1: + der Versorgungsspannung. Klemme 2: Analogausgang "QA". Klemme 3: Masse oder Minus "M" für Versorgungsspannung und Analogausgang. Klemme 4: Digitalausgang "Q", PNP schaltend. Klemme 5: Nicht beschaltet. Du musst darauf achten, daß die Versorgungsspannung des Sensors und der Baugruppe gleiches Potential führen. Am einfachsten ist es, wenn Du die gleiche Spannungsversorgung für Baugruppe und Sensor nimmst. Sind es zwei unterschiedliche Spannungsversorgungen, mußt Du die Minusanschlüsse miteinander verbinden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.07.2014 16:14 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Oh jetzt hab ich schon auf den danke button gedrückt, obwohl ich anbei noch eine kleine frage hätte :) ...Ich darf also Klemme 3 an Masse im schaltschrank legen und M- auch? Ich meine Sensorseitig ist dies mir an und für sich klar, aber auch von der ET Baugruppe? |
Folgen Sie uns auf