12.04.2023 11:43 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 21.07.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, wir haben einen neuen G120. PM 240-2 400 und ein CU250S-2. Wenn wir mit der SI arbeiten wollen müssen wir einen Abnahmetest durchführen. Wir haben kein Startdrive Advanced. Wir wollten das Problem per Skript lösen, (Lösungsvorschlag 2, wie oben genannt) Wir verwenden TIA V16. Gibt es einen Lösungsvorschlag? Besten Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/04/2023 06:21:46Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
13.04.2023 09:11 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung: (53) |
Hallo AutoGen, hast du dir auch den Link bzgl. Skriptbasierte Unterstützung angeschaut und auspobiert? Oder besitzt du auch kein Starter? Hast du bisher schon selber was ausporbiert? Wenn ja, zeig uns doch mal was du bisher versucht hast und wo du nicht weiterkommst :)
|
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
13.04.2023 14:43 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 5941 Bewertung: (816)
|
Hallo AutoGen_9752954, Die Inbetriebnahme kannst du mit STARTDRIVE durchführen. Wenn du den Fehler F01650 mit Störwert (2003; 2004 oder 2005) angezeigt bekommst, kannst du diesen einfach quittieren und den Abnahmetest durchführen. |
With best regards, |
|