Hallo Helix, es gibt grundsätzlich zwei Arten von multiplexen - Variablen-Multiplexen (das geht nicht in der Kurvenanzeige) oder Adressmultiplexen. Über ein symbolisches E/A-Feld kannst du den Index (Zeiger) für die gemultiplexte Variable beeinflussen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21808320 Das geht allerdings nur beim Kurventyp"Echtzeit-Zyklisch", also ohne Zugriff auf die Historie. |