29.11.2013 13:01 | |
Beigetreten: 28.10.2013 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
Oh, sorry. Hier ist mein FB3. Dem SFB ist ein DB70 zugewiesen. Der Aufbau sieht wie folgt aus: Den fertigen FB3 rufe ich in dem FB4 acht mal auf, belege mit Ein- und Ausgangsvariablen und weise jedesmal einen neuen DB zu. Liegt hier bereits mein Fehler? DateianhangFB3.pdf (193 Downloads) |
04.12.2013 13:45 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Das kann einfacher sein, legen Sie die SFB und dan rechte Maustaste. wählen, ändern in multi instanz anruf, wählen Sie den Namen und fertig. Sieh anhang. Grus, Marcjan DateianhangTimer in FB.pdf (179 Downloads) |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf