30.06.2017 15:50 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 4023 Bewertung: (602) |
Hi, die S7-400 geht in Stop wenn du HW-Änderungen, Schnittstellenänderungen an einem FC/FB (mit Änderungen am IDB),UDT änderst. Schau Dir mal die Tabelle im Systemhandbuch von TIA V14.1 ab Seite 10663 an https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109747136 Gruß, Towome |
|
|