10.01.2010 16:58 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Ich habe folgendes Problem: Habe 2 PT100 Fühler der eine ist als Kessel Fühler und der zweite ist als Kessel STB Fühler eingesetzt .Nun möchte ich beide Fühler mit einander vergleichen ( Sie sollen / müssen den gleichen wert liefern) so möchte ich den ausfall eines Fühlers verhindern ( Fühler defekt,Kabel bruch usw) beide Fühler sollen auf die gleiche weiter verarbeitung eingreifen. Wie bekomme ich das hin? Logo 0BA05
DateianhangSTB.zip (171 Downloads) |
10.01.2010 18:20 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo opazki Meinst in etwa so ??? Gruss pepp DateianhangSTB.zip (154 Downloads) |
10.01.2010 18:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Funktioniert aber nur "einseitig". Müßte noch einen 2. Komparator wo die beiden analogen Werte vertauscht (zum 1. Komparator) an die Eingänge geschaltet werden programmiert werden.. DateianhangSTB_V3.zip (174 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.01.2010 18:50"Komarator" verbessert |
|
10.01.2010 19:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mußt du mir die Funktion bzw das Zusammenspiel mal genauer erklären, glaub ich. |
10.01.2010 19:56 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
schau dir mal den neuen anhang an ,dann verstehst du was ich möchte .beide fühler steuern die folge blöcke an nur muß ich das ganze zusammen schrumpfen.
DateianhangSTB.zip (150 Downloads) |
10.01.2010 20:39 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo opatzki, schau Dir mal meinen Vorschlag an: Nur auf KT regeln, und mit B005 und B006 beide Fühler vergleichen. Ist das Delta zwischen KT und STB zu groß, mit Q1 abschalten. Gruß Tom DateianhangSTB.zip (138 Downloads) |
10.01.2010 20:57 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Nachbar, einen Muxer würde ich ausschließen, wer entscheidet denn welcher Fühler noch richtig funktioniert? Gruß Tom |
10.01.2010 21:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Der Vergleich mit den beiden Komparatoren. |
10.01.2010 21:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau mal den Anhang an, hoffe ich hab den einigermaßen hinbekommen.... nebenbei mit Frau irgendwas bequatscht Kolbtom's Idee würde am wenigsten Blöcke verballern, aber 0BA6 DateianhangSTB_V4.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.01.2010 21:57 |
|
10.01.2010 23:16 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo miteinander Hab mal was mit einen MUX angehängt,muss aber vieleicht noch den bedürfnissen ein bisschen angepasst werden gruss pepp DateianhangSTB.zip (99 Downloads) |
10.01.2010 23:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
...klar, ein MUX geht auch Tja, wenn man der Frau auch zuhören soll |
10.01.2010 23:48 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Üps Die AM brauchen wir gar nicht gruss pepp DateianhangSTB.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2010 06:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin, teste mal den Anhang aus. Bei meiner Simulation regelt jetzt immer der funktionierende Fühler. Mal nebenbei, hat der kessel nicht sowas wie ein TAS ? DateianhangSTB_V5.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2010 15:40 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Also nochmal ,selbstverständlich ist der orginale Kessel STB vorhanden und bleibt auch in seiner funktion ! Ein STB = Sicherheits Temperatur Begrenzer ( Gibt es in mehreren Temp. Stufen ,die sind fest eingestellt und versiegelt, Funktion: durch Kapilarfühler betätigter einrastender Schalter ,Rückstellung nur durch manuelle betätigung möglich) Heutzutage in modernen Regelungen auch als Elektronische STB zugelassen Ein Doppelthermostat = 2 Schalter mit je 1x Wechselkontakt betätigt durch 1 Kapilarfühler alles in einem gehäuse verbaut. Dann gibt es noch eine konbination aus beidem STB und Kesselthermostat oder Doppelthermostat, immer ist der SBT aber nur manuell rück zu stellen. Gasgeräte Ventile müssen Heute alle ein sog. TAS = TermischeAuslöse Sicherung haben. Ja es gibt auch ein TAS-Ventil = Termische Ablauf Sicherung , hierbei hendelt es sich um 2 Kapilarfüler die einen Kolben betätigen der wiederum ein Wasserventil öffnet. Diese TAS-Ventile sind auf einen festwert eingestellt , benötigen aber keine manuelle rückstellung .Bei temperaturabfall schließt das ventil selbstständig, es wird benötigt und ist vorgeschrieben bei Festbrennstoff Kesseln um diese Zwangs zu Kühlen um eine Brennraum temp. von über 100^c zu schützen. So nach meinem kleinem Referat wieder zu meiner Anlage ,ich stelle jetzt mal die gesamte steuerung ein . Aber bitte nicht erschrecken ! Durch viele umstrickungen nicht unbedingt übersichtlich So heute Programm eingespielt und getestet. Läuft gut ! Habe auch unten auf die aktuellste version Upgedatet . Hat jemand eventuell einspar möglichkeiten gefunden ? Wenn ich richtig gesehen habe , habe ich noch 4 Blöcke frei. Ist also ende mit erweitern im 0BA5 Status,Anlage 3 x erweitert ,verarbeitet habe ich jetzt im ganzen : 1 x AP Nebenverteiler 3 Reihig 4x SI Automaten 16A 1 x Netzteil 24V 1 x Logo 12/24 0BA5 3 x AM2 PT100 2 x DM8 12/24 2 x Finder Relais 2 wechsel 7 x Möller DIN E01 3S1Ö 1 x Möller Positions Schalter S-Ö-S-S 2 x Möller Leuchtmelder weiß LED 24V 1 x Möller Leuchtmelder mit Taster rot LED 230V 1xS1xÖ Diverse 3Stockklemmen 6 x PT100 Fühler 2leiter 68 m Fühler Kabel 3 x 0,5m² Geschirmt 80 m NYM 5 x 2,5m² 130 m NYM 3 x 1,5m² 8 m Schaltleitung 2,5m² grau 16 m Schaltleitung 0,75m² rot unmengen an Aderendhülsen etliche Stunden Hirnschmalz und da ist Eure mitarbeit noch nicht mit bei Für verbesserungen bin ich immer Offen ! Danke und LG Olli DateianhangTurnhalle Marktstraße neu.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 12.01.2010 19:18 |
|
21.01.2010 21:46 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo opatzki, schau mal auf Seite 6 in Deiner Schaltung. Gruß Tom DateianhangTurnhalle.zip (163 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |