18.12.2014 06:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Leute! Ich brauche eure Hilfe! Also ich versuche mal die Thematik genau zu erklären. Wir haben bei uns im Betrieb einen Verteilerbalken wo 6 Pumpen und 6 Mischer angeschlossen werden sollen. So, nun mal zu dem Knackpunkt, die Steuerung soll nicht Witterungsgeführt sein sondern es soll lediglich ein fester Wert, vergeben werden. Das ganze soll über das Logo TD verändert werden können. Wir haben für das Projekt eine Logo 8 mit 8 Analogen Eingängen und 8 Analogen Ausgängen zur verfügung. Ich hoffe das ihr mir da ein bisschen weiter helfen könnt. Ich danke euch schonmal im vorraus! |
18.12.2014 09:59 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, schau dir mal den Beitrag von Betel an: /tf/WW/de/Posts/119284#top Hoffe das hilft |
18.12.2014 12:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hi! Habe versucht den Link zu öffnen, leider macht er dann immer die gleiche Seite wieder auf! |
18.12.2014 19:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4736 Bewertung:
|
Hallo! Dazu würde sich der Baustein PI-Regler oder Analogkomperator gut eignen! Wäre noch zu klären, wie die Mischer angesteuert werden sollen!? |
18.12.2014 20:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4736 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein Ansatz wie du die sechs Heizkreise anwählen und einstellen kannst! Über das Schieberegister wird der jeweilige HK angewählt und der Meldetext angezeigt. Über die >-Taste kann der HK gewählt werden und mit auf/ab kann die Temperatur von 0 - 60°C eingestellt werden. Die Analog-MUX wandeln den Zählerwert in einen Analogwert um, welcher dann zur Anzeige kommt und später als Sollwert dient. Die sechs Analogeingänge und Verstärker liefern den Istwert der Heizkreise. Geschrieben für eine 0BA8 und mit V8 der Logosoft! Viel Spaß beim Testen und wenn du mir sagen kannst wie die Mischer angesteuert werden sollen, kann ich dir mit dem Progi auch weiter helfen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (735 Downloads) |
19.12.2014 08:29 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Motmonti! Erstmal vielen Dank das du dich um mein anliegen so bemühst! Also die Mischer sind Siemens SKD 60 und sollen mit einer 4 - 20 mA angesteuert werden. Dafür habe ich 3von denAM2 AQ Zusatzmodulen verbaut um den Mischer anzusteuern. Wäre es noch möglich in dem Logo TD eine Anzeige anzubringen "Mischer 0 - 100%" ? Bei möglichkeit noch Differenz zwischen Soll und Ist, wäre sehr cool! Würdest du mir das in deine Steuerung noch nachrüsten? Nochmal vielen dank für deinen Einsatz! |
Zuletzt bearbeitet von: Chris084 am: 19.12.2014 08:36 |
|
19.12.2014 09:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4736 Bewertung:
|
Mach ich heute abend noch fertig! |
19.12.2014 18:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4736 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang wie versprochen das fertige Programm! Ich habe mit Absicht die Bausteinabschlüsse an den Analogbausteinen mit einzelnen Merkern und an den Meldetexten mit "Offene Klemme" ausgeführt, um das Programm übersichtlich zu halten. Da steckt noch Optimierungspotential drin, was die Anzahl der Bausteine angeht! Zum Programm selbst! Ich habe sechs PI-Regler eingefügt, welche mit den Soll und istwerten versorgt werden. Je nach Abweichung gibt der PI-Regler ein Stellsignal an den Mischerantrieb. Die an jeweils zwei Analogausgänge angeschlossenen Komperatoren dienen nur der Bereitstellung des %-Wertes für die Anzeige, da sich der PI-Ausgang nicht mit Kommastelle darstellen läßt! Viel Spaß beim Testen! DateianhangDreipunktregler 6 mal.zip (537 Downloads) |
19.12.2014 20:34 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Monti! Also eins muss man ja sagen, da sieht echt genial aus! Ich konnte noch einen kleinen Fehler finde, der Schalter S1.6 war nicht mit dem B003 verbunden, somit waren die Tasten hoch/runter vom Sollwert vertauscht! Eine andere frage zu dem Programm wäre, wenn er den Sollwert erreicht hat regelt der Mischer nicht gleich runter erst wenn er so ca. mit einem Grad überheizt?! Und dann auch ziemlich langsam bei einem. Bei 3 - 4 Grad geht es denn sogar schneller. Gibt es für so einen Fall noch eine Alternative? Vielen Dank und bis später! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.12.2014 21:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 04.03.2025 Beiträge: 4736 Bewertung:
|
Den Fehler den du da beschreibst kann ich nicht nachvollziehen! S1.6 ist das letzte Schieberegisterbit und darf nicht mit B003 verbunden werden, sonst drückst du einmal ins Leere beim durchschalten der HK! Was die PI-Regler angeht, so läßt sich das in den Einstellungen des PI einstellen. Meist ist es in der Simu eher schwer nachzuvollziehen und daher sollte die feine Regleranpassung erst im Realbetrieb erfolgen! |
Folgen Sie uns auf