25.02.2012 14:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal ein Beispiel für Rampe und Zähler!
DateianhangBalkendiagramm.zip (250 Downloads) |
25.02.2012 23:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Bitteschön! Ich hoffe es funzt, da ich nicht jetzt noch komplett testen wollte! DateianhangBalkendiagramm2.zip (149 Downloads) |
26.02.2012 14:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Nachts halb zwölf und in sechs Minuten war nicht mehr drin! Hier die überarbeitete Fassung! DateianhangBalkendiagramm2.zip (149 Downloads) |
26.02.2012 17:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Genau so läuft es eigentlich auch ab, nur das der Impulsgeber in Sekunden und nicht in Minuten arbeitet. Hatte ich vergessen umzustellen vorm speichern. Ich hab aber auch nix dagegen wenn du selbst versuchst Fehler zu verbessern! DateianhangBalkendiagramm3.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
26.02.2012 18:34 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Irgendwas läuft noch falsch. Die Balken sind kaum zu sehen (maximal 1%)und fallen wieder sofort auf null. |
26.02.2012 19:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! 60 Sekunden mal 40 Minuten = 2400! |
26.02.2012 22:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Da es sich intern um Analogwerte handelt, muß da 1000 stehen. Funzt doch, oder!? |