11.09.2018 04:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Hallo Mirikas, erst einmal herzlich willkommen im Forum. In der LOGO! gibt es einen speziellen Merker, den Merker 8 (M8). Dieser führt für den ersten Zyklus bei Programmstart 1-Signal. Den kannst für das Auswerten beim Programmstart auf klebende Tasten nutzen. DateianhangLOGO!_Anlaufverriegelung_(0BA8.Standard).zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.09.2018 12:45 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke dafür, hat mir sehr geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.09.2018 13:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2023 Beiträge: 29990 Bewertung:
|
Hallo Mirikas, gern geschehen. |