Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und habe vor, mit LOGO 0BA8 FS4 Jalousiensteuerung zu realisieren.Für die Handsteuerung werden herkömmliche Taster verwendet. Die Tasterleitungen und die Motor Ansteuerung ist separat zur Verteilung verlegt, wo sich die LOGO befindet. Hab jetzt eine Schaltung programmiert und würde euch bitten. diese mal zu überprüfen ob das so geht. Im Anhang schick ich die Programmierung, die ich mir vorstelle. Gruß Bernd DateianhangJalousien2.zip (267 Downloads) |
20.08.2017 16:10 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Muss noch dazu sagen LOGO ist Eingang Ausgang 230V Der Dämmerungsschalter ist ein theben LUNA 112 TOP2 Gruß Bernd |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 16:23:07Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 16:26:58 |
|
20.08.2017 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Wenn du nur die Jalousien komplett rauf- bzw. runterfahren willst, ist die Schaltung ausreichend. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.08.2017 16:37 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
ist die sicherrung rauf, runter ausreichend |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 16:38:17 |
|
20.08.2017 17:01 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Ja nur zu auf komplett alles andere per Taster |
20.08.2017 18:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Die Größe der Sicherung ist auf dem Bild nicht wirklich zu erkennen. Laut Handbuch wird als Sicherung ein Leitungsschutzschalter B16 angegeben. Halte ich bei einem max. Dauerstrom von 10A für gewagt! Ich würde ohnehin ein Koppelrelais verwenden und den Motor nicht direkt mit den Ausgangsrelais schalten. |
20.08.2017 19:13 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Probier ich einfach mal aus. Meinte eigentlich von der Softwareschaltung gesehen. ob die den oben unten lauf absichert Trotzdem danke |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 19:14:42Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 19:21:15Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 19:21:51 |
|
20.08.2017 19:37 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Wie iox65 schreibt ist es halt nur möglich komplett auf und runter zu fahren ohne eine Stopp durchzuführen. Ich hab mir gestern ein Program geschrieben zur Rolladen Steuerung. Hierbei ist folgendes möglich:
Sollte Interesse bestehen kann ich ja morgen mal das Programm rein stellen |
20.08.2017 19:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Stopp kann durch Tasten der Gegenrichtung erreicht werden. Die Gegenrichtung wird dann nicht eingeschaltet, aber die angewählte Fahrt gestoppt. Meine Aussage bezog sich mehr darauf, gezielt Zwischenpositionen anzufahren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.08.2017 19:58 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Zwischenposition wird später realisiert. aber danke für eure Hilfe. ich wollte erst mal nur wissen ob mein Programm so Funktionieren kann. Gruß Bernd |
20.08.2017 20:01 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Wie iox65 schreibt ist es halt nur möglich komplett auf und runter zu fahren ohne eine Stopp durchzuführen. Ich hab mir gestern ein Program geschrieben zur Rolladen Steuerung. Hierbei ist folgendes möglich: Interesse besteht immer bitte posten Danke Bernd |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 20:04:37Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 20:08:41 |
|
21.08.2017 19:41 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo anbei meine Rolladensteuerung. Sollte es noch Fehler im Programm geben teilt es mir bitte mit.
DateianhangRolladensteuerung_wt.lsc.zip (177 Downloads) |
23.11.2017 00:57 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Die Schaltung ist noch nicht ganze perfekt. Die Doppelclickgeschwindigkeit ist zu klein, geb dem Benutzer wenigstens 0,3s. Es sollte verriegelt werden wenn der Rollo hochfährt und ich in der Zeit die Gegenrichtung betätige das dann die Gegenrichtung aktiviert wird. Hier mal meine Lösung einer Jalousie Steuerung kurzer Tastendruck Tippbetrieb, langer Tastendruck AUF / ZU doppelklick nach unten = Rollo ZU + kurz Wenden für Luftschlitze im Sommer. Zentral AUF / AB Wenn Taste sehr lang gedrückt wird Regensensor bei Regen Rollo ZU Aussperrsicherung über Türkontakt - Rollo AUF und gesperrt Alarmkontakt alle Rollos AUF und gegen verfahren gesichert (Feuer, Sturm) Grundstellung alle Rollos AUF nach Neustart Verfahrzeit am UDF einzeln einstellbar. Lösung mittels UDF 2 Logos vernetzt für mehr E/A´s Noch nicht ganz fertig aber funktionsfähig. Es kommen noch Wochenzeitschaltuhr und Astrofunktion hinzu. DateianhangRollosteuerung.zip (306 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.11.2017 19:51 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Im Anhang meine SchaltungDateianhangROL40.zip (264 Downloads) |
28.11.2017 12:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von w_Tom wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man das Stoppen der Rollos unterbinden? gesplittet. Gruß |
28.12.2017 15:33 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo zusammen, anbei die Jalousien Schaltung von mir. Verbesserung Vorschläge werden gerne angenommen. Gruß Bernd DateianhangJalousien_V4.zip (166 Downloads) |
02.10.2019 15:58 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
|
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/02/2019 16:04:10 |
|
02.10.2019 18:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Hallo Bernhard Geers, ich vermute mal, dass dein eigentlicher Betrag ist: jetzt kommt die frage Zwischenposition wie kann ich das bei meiner Schaltung lösen für eine Jalousie? Ist lange her aber vielleicht wenn du es liest erinnerst du dich. Ich möchte die Jalousie auf eine bestimmte Position fahren mit einer taste (gleiche Taste wie Runter) Gruß OPA Bernd". Weil du es geschickt in einem Zitat versteckt hast, wo ich der Zitierende sein soll. |
03.10.2019 10:41 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
ja, genau hab mich da wohl vertan Ich möchte die Jalousie im Wohnzimmer mit der gleichen Taste wo ich sie mit runter fahre auf eine bestimmte Position z.B. 70% fahren. Ist das möglich oder muss ich da eine weitere Taste einbauen? Gruß Bernd |
03.10.2019 10:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Mit deinem Programm mit Sicherheit nicht. Da muss eine komplett neu Jalousiensteuerung erstellt werden. Und ohne einen Weggeber kannst du die Weg nur schätzen, sprich einen Position anfahren, die ungefähr 70% entspricht. |
03.10.2019 10:56 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort, Ich hab mir da schon mal ein paar Beispiele angeschaut, komme aber damit nicht so richtig klar. Mit 70% meinte ich eigentlich auch nur ungefähr, es würde doch reichen wenn man die Jalousie eine bestimmte Zeit laufen lässt und dann automatisch stoppt, die Zeit könnte man ja messen. Gruß Bernd |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/03/2019 11:01:21 |
|
03.10.2019 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Das eigentliche Problem ist doch, dass man nicht weiß, in welcher Position gerade die Jalousie steht. Bespiel: Du hast die Jalousie ein Stück aufgefahren, sagen wir ein Drittel des Gesamtwegs. Jetzt kommt deine neue Funktion zum Zug und die Jalousie soll deine ca. 70% anfahren. Oder du hast die Jalousie ganz geöffnet und jetzt sollen die 70% angefahren werden. Erkennst du die Probleme? |
03.10.2019 11:28 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Ja die Probleme hab ich erkannt. Ich bedanke mich recht herzlich für deine immer schnellen Antworten. Ich überlege jetzt ob ich mir eine Jalousien Steuerung von Home Matic besorge. Danke und Gruß Bernd |
03.10.2019 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Oder du musst dir auferlegen, dass du zuerst deine Jalousie ganz öffnest oder ganz schließt, bevor die Sonderfunktion ausführst. |
03.10.2019 11:46 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Ja du hast recht normalerweise sind die Jalousien immer ganz auf oder ganz zu, das würde gehen Danke |
03.10.2019 14:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 2449 Bewertung:
|
Hallo Bernhard Geers Wenn man ein wenig Bastelei investiert kann man über zwei Sensoren eine Inkrementalgeber realisieren, oder sich einen kompletten Geber auf die Jalousienwelle schrauben. Mit Hilfe eines Zählers kannst Du dann die Position der Rollade genau bestimmen und weiterverarbeiten. Allerdings habe ich bisher keine Geber für eine Betriebsspannung von 230V gesehen, so das Du eine Logo mit einer Betriebspannung von 24V und ein kleines Schaltnetzteil benötigst. Den Antriebsmotor schaltest Du ja ohnehin über die Relais. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit Dein Vorhaben umzusetzen. mfG |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/03/2019 14:52:44 |
|
03.10.2019 16:04 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Danke Ella_68, ich werde wohl auf Home Matic umsteigen, denn irgendwie basteln an den Jalousien werde ich wohl nicht, aber schön das sich jemand mühe macht mir zu helfen. Mich ärgert es nur das ich die LOGO erst vor ca. zwei Jahren eingebaut habe, gut ist das die Home Matic Teile da hin passen (Wireless Hutschiene) Gruß Bernd |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/03/2019 16:08:34 |
|
03.10.2019 16:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 2449 Bewertung:
|
Hallo Bernhard Geers, Über eine überzählige LOGO braucht einen nicht zu ärgern. Mit einem übergeordnetem Hausautomationssystem kann man Home Matic, Logo und andere Systeme zusammenfügen. Da wird sich schon eine Aufgabe für die Logo finden lassen! mfG Ella_68 |
03.10.2019 16:23 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Danke aber ich bin nicht grade ,der das zusammen fügen kann Aber wenn ich fertig habe werde ich hier berichten. Die LOGO muss weg wegen Platz in der Verteilung |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/03/2019 16:27:29Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/03/2019 16:27:56Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/03/2019 16:36:51 |
|
06.10.2019 00:10 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 57 Bewertung:
|
schade; ich habe das Projekt jetzt erst gelesen Ich habe, um die Jalousien auf eine beliebige Position zu fahren, einen Zähler im Logo-Takt(Selbstunterbrecher) über die gesamte Verfahrzeit (57Sek) laufen. Erfassung Höhe Stores über Zähler 0= oben 570= unten Steuerung(Auszug) für Falls Du es doch mit der Logo probieren möchtest, kann ich eine PM senden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.10.2019 10:27 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo berny06, Danke für deine Antwort, ich habe noch sehr großes Interesse an deiner Schaltung. würde mich freuen wenn du sie mir mal als Beispiel zukommen lassen könntest Zur Zeit habe ich es so gelöst, dass ich die LOGO über eine Home Matic Fernbedienung ansteure und die Jalousien bis zu einen bestimmten Punkt fahre, und dann stoppe. Nur bei meiner Lösung brauche ich natürlich auch wieder platz in der Verteilung. Gruß aus Gersten Bernd PS: ich werde übrigens auch berny genannt DateianhangJalousien_V4.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/06/2019 10:38:51 |
|
06.10.2019 19:51 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo Berny, ich habe Dir eine PM gesendet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.10.2019 19:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Ist dein Programm so geheim, dass du es nur per PM weitergibst? |
06.10.2019 21:23 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 57 Bewertung:
|
sorry, aber das Programm mit Alarmanlage mit zugehörigen Reaktionen und weiteres Privates möchte ich nicht veröffentlichen. Übrigens hast Du das komplette Programm in einer früheren Version 0BA7 von mir per PM bekommen, als ich Dich um Hinweise und Optimierungsmöglichkeiten anfragte... Leider aber nie wieder etwas dazu gehört. Es war wohl zu umfangreich und zu allgemein. ixo65, Ich schätze Deine Tipps und Lösungen für bestimmte Aufgabenstellungen und habe auch einiges genutzt und bedankt Zustandsanzeige von max 16 Bit Lösung für Logo 0BA7 Wenn ich Zeit habe, werde ich den Storesteil separieren und veröffentlichen. |
06.10.2019 21:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 34871 Bewertung:
|
Na, dies reicht schon.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr viele PNs zu technischen Fragen bekomme. Und manchmal wird es einem zu viel. |
13.10.2019 22:06 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 57 Bewertung:
|
@ixo65 Ich habe den Teil extrahiert. Diese Auflösung ist für mich ausreichend genau und läßt sich gut handhaben. 0 oder 1 = oben, 570 oder 571 = unten Das nach oben Fahren bei Netzausfall oder Neustart (Referenzposition) ist im Beispiel nicht aufgeführt, da es sich in einem anderen Teil befindet. Der Sollwert und die Auswahl welche der 4 Stores bewegt werden soll, erfolgt mit der Logo-App, da ich kein TDE besitze. Ich bin mit meiner Lösung zufrieden. DateianhangTeilmenge_Stores2019_10_13V8.2.1.lsc.zip (196 Downloads) |