Hallo RStrub, du kannst in das Netz einen DP-DP-Koppler einbauen. Dann können darüber zwei Master miteinander kommunizieren. Der DP-DP-Kopplermuss jeweils in dem DP-Netz des jeweilgen Masters projektiert werden. Der Datenaustausch erfolgt dannz.B. über Ein-bzw. Ausgangsbyte`s http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1179382 Gruß Eleu -------------------- Link eingefügt |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.06.2009 17:58 |
|
14.06.2009 12:28 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Jesper Pedersen, ich glaube Du hast recht. Das DP - Protokoll und das S7 - Protokoll kann manja gleichzeitig betreiben. Geht aber nur wegen der400er CPU. Wenn es nur S7-300er im Netz wären, so wie Du schon schreibst, geht es nicht. Warum eigentlichkann die S7-300 nur Server sein? Hier ein FAQ mit Programmbeispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1819293 Gruß Eleu ------------------------------------ Text korrigiert Link eingefügt |