06.07.2018 17:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Hast du denn schon eine Verbindung zwischen LOGO! und HMI eingerichtet? |
06.07.2018 18:14 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Ja, Werte anzeigen geht ja von der Logo. Nur anders herum halt nicht. Versuch es heute Abend nochmal. |
06.07.2018 18:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Was für Werte zeigst du denn an? Von Analogeingängen? |
06.07.2018 18:59 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Ja analog Werte in meinem Fall vom AM2RT Modul, also Temperaturen. |
06.07.2018 19:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Meine Frage war nicht Analogwerte, sondern Analogeingänge. |
06.07.2018 22:32 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
...hier ist das Programm...DateianhangSteuerung.zip (97 Downloads) |
09.07.2018 22:26 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
So aber nun...gestern hatte ich es vergessen!DateianhangTest_2.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_711391 am: 09.07.2018 22:33:54 |
|
10.07.2018 05:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Wenn ich das richtig aus deinen Projekten sehe, soll der Sollwert vom HMI in den Analogverstärker B003 geschrieben werden. Aber in deinem Projekten ich noch einige Differenzen festgestellt. Du verstärkst den Istwert Temperatur vom Analogeingang AI3 mit dem Faktor 2,5, um im Display eine Nachkommastelle anzeigen zu können. Den von mir mittlerweile gelöschten Analogverstärker hast du ebenso parametriert. Im WinCC-Projekt erstellt du aber ein Ein-/Ausgabefeld ohne Kommastelle. Das passt nur zusammen, wenn du dann die Eingabe mit dem Faktor 10 des gewünschten Sollwerts tätigst, also bei z.B. 27 °C Sollwert dann den Wert 270 eingibst. Die Analogwerte in der LOGO! sind alle vom Datentyp Integer, nicht Word. Ansonsten hast du für die Übertragung des Sollwerts zur LOGO! alles richtig gemacht. DateianhangSteuerung_V2.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10.07.2018 06:25:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.07.2018 13:39 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Vielen Dank schonmal! Ich werds heute Abend gleich mal ausprobieren! |
11.07.2018 09:35 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
|
11.07.2018 10:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Würde es dir so gefallen (siehe Anhang)? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2018 16:56 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Reicht ab 20 Grad, aber wie mache ich das? |
11.07.2018 17:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Ich habe dir mal beide Projekte angepasst. Du musst nur deine IP-Adressen wieder einstellen, zum Testen musste ich ja meine einsetzen.
DateianhangTest_2.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2018 18:23 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Sehe ich dann wie du es erstellt hast? |
11.07.2018 18:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200)
|
Wenn du dir das anschaust? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.07.2018 22:40 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! So schuauts schon ganz gut aus! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |