28.05.2013 10:43 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo! Frage - es gibt ein Handbuch zur Verbindung von Logo und S7. Gibt es neben den darin gezeigten Möglichkeiten, auch die Möglichkeit, den Ausgang an der Logo abzufragen? Die S7 schaut sozuagen in die Logo und sieht nach, ob ein Ausgang gesetzt wurde bzw. ist. Vielen Dank und Grüße Chris |
29.05.2013 17:50 | |
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Hallo, kennst Du dieses Beispiel? |
03.06.2013 06:44 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo! Ja kenn ich und habe ich als Ausgangsbasis genommen.....NUR kann ich den Ausgang der LOGO NICHT ABFRAGEN. Beispiel - Im Programm der Logo wird ein Ausgang geschalten. Die S7-1200 soll nun diesen Ausgang abfragen (geschalten JA oder NEIN). Mehr hat die Steuerung nicht zu tun. Die S7-1200 soll sozusagen wissen, was die Logo gemacht hat und was nicht und als Kontrollorgan fungieren und die Daten am Webserver zur Verfügung stellen. Hat jemand eine Idee? Grüße |
03.06.2013 12:54 | |
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Hallo, Du kannst den Ausgang über einen Zähler auf den VM-Bereich verknüpfen: DateianhangC:\LOGO_Q_send.zip (139 Downloads) |
03.06.2013 13:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo! Vielen Dank! Ich werds probieren - aber zweifle nicht dran! :) dass deine Lösung funktioniert! Rückmeldung kommt noch :) Danke und Grüße |
06.06.2013 10:25 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Funktioniert! Danke! |
20.10.2013 15:13 | |
Beiträge: 62 Bewertung:
|
Und die Adressen aus der Tabelle (sieh pdf-Datei im Anhang), gelten nicht in TIA Portal? H.d. ist noch keine Möglichkeiten Zustand von Merken zu übertragen? DateianhangLogo_Adress.pdf (133 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 20.10.2013 15:18Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 20.10.2013 15:14 |
|