Guten Morgen, das Paket PNIOdiag lässt sich einfach von der Classic- auf die TIA-Version migrieren. Allerdings ist es dann immer noch für die S7-300-Familie ausgelegt. Für die S7-1500 sollte dies wie in folgendem Beitrag beschrieben projektiert werden: Diagnose im Anwenderprogramm mit S7-1500: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98210758 Du wirst feststellen, dass es auch optisch an die PNIOdiag-Funktionalität und -Visualisierung angelehnt ist. Ich hoffe, das hilft weiter Gruß - MK_TC |