27.12.2019 09:49 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo, habe schon rel. viel gesucht. Finde aber leider nicht das was mich zum Anfang bringt. Im Logo Forum wurde es schon mal erklärt. Aber Logo ist halt nicht S7. Hat jemand einen Tip wie man das angehen könnte ? Gegeben ist eine Wertetabelle mit den Werten Druck von z.B. -1 bar bis 50 bar . Dazu die Temperatur von z.B. -100°C bis 150°C nicht linear. Siehe hierzu auch die angefügte Excel Tabelle die auch unter oben eingefügten Link zum Download steht. Ausgegeben werden soll dann die passende Temperatur zum Eingangsdruck. Antworten die den Anfang finden lassen wären klasse :-). Viele Grüße Wolfgang DateianhangKältemitteldaten HS mit R-404A und LS mit R23.xlsx (62 Downloads) |
29.12.2019 12:29 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo Scorp, erst nochmal Danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich habe hier mal die Excel mit der besagten von Excel erstellten Formel und das PDF dazu angehängt. Die Formel errechnet hier Excel. Wie bekomme man aus gegebenen variablen Werten Druck ( X Achse ) die dazugehörigen Temperaturen von der ( Y Achse ) ausgegeben ? Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynomberechnung R23_28.12.2019.pdf (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 12/29/2019 12:31:31 |
|
29.12.2019 12:30 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Sorry, das mit der Excel hat nicht geklappt. Hier noch die Excel Tabelle. Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynomberechnung R23_28.12.2019.xlsx (50 Downloads) |
29.12.2019 20:50 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 229 Bewertung: (1) |
Hallo Scorb, mit den lernen hab ich auch nie aufgehört. Quasi jeden Tag dazu gelernt. In meinen Fach. Nun versuche ich hier was dazu zu lernen. Ich gebe aber auch zu das es sich etwas "Dumm" liest was ich frage. Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht . Ich komm einfach nicht drauf. Habe mal eine kleine Wertetabelle angehängt. Dazu die Polynomformel. Ich versuche es mal. Y wäre der Faktor mit den ich den Eingangswert "Druck" Multiplizieren muss ? Welchen Wert hat X² bzw X ??? Auf das scheinbar so einfache komme ich einfach nicht. Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynom Einfach.pdf (77 Downloads) |
30.12.2019 10:26 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Dein einfaches Polynom ist falsch, die blaue Datenreihe geht von 1 bis 5 (Zeilennummer) und nicht von 0,1 bis 0,5 (Druck). Du musst ein Diagramm erzeugen, bei dem die X-Achse den Druck darstellt und die Y-Achse deine Kurve für die Temperatur, siehe auch Anhang. Bei mir geht das so, dass ich die beiden Spalten passend selektiere und dann beim Liniendiagramm XY auswähle. Leider kann ich die Trendlinie nicht auf Polynom einstellen, so dass ich sie erstmal auf Linear eingestellt habe. Wenn du z.B. eine Formel f(x)=2x²-4x+8 hast, heißt das dann bei 0,1bar t=2*0,1²-4*0,1+8=2*0,1*0,1-4*0,1+8=0,02-0,4+8=7,62. So kannst du alle Druckwerte einsetzen und bekommst dafür die Temperatur heraus. M.f.G. Scorp DateianhangTest1.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 12/30/2019 13:05:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.12.2019 18:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Habe die Tabelle noch erweitert, dein Polynom konnte ich als Formel manuell anpassen. Bei mehr Werten in der Tabelle könnte die Formel sich aber noch ändern. Je weniger Werte, desto einfacher die Formel. M.f.G. Scorp DateianhangTest2.zip (62 Downloads) |