02.09.2020 16:04 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Alles klar. Danke. Werde ich morgen machen und berichten. VG Andreas |
03.09.2020 12:06 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe jetzt die NI und NQ beider Steuerungen ohne große Lücken zusammengelegt. Auch die Verbindungen unter den Logos händisch erstellt, das hat schon einige Probleme beseitigt. Hätte mir im Leben keine Gedanken darüber gemacht, daß es eine Rolle spielt ob Lücken zwischen den Adressen der NI und NQ sind. Dafür schon mal recht herzlichen Dank!!! Der Online Test funktioniert jetzt soweit. Wenn ich allerdings den 17. NI in der 2. Logo im Programm einbaue funktioniert der Online Test nicht mehr. Die Ein-und Ausgänge haben dann wirre Zustände und die Timer lassen sich wieder nicht beobachten. Er verhält sich dann wie zuletzt. Was könnte das bloß sein. Füge mal nochmal die geänderte Datei an. VG Andreas DateianhangPresseXY.zip (136 Downloads) |
03.09.2020 14:48 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Danke! Dass die FW daran Schuld ist hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt ist V1.81.03 drauf. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2020 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 34207 Bewertung: (4260)
|
Da gibt es noch ein neueres Firmwareupdate mit einem Sicherheitsproblem: Produktinformation zum Firmwareupdate für LOGO! 8 für Security Vulnerability CVE-2020-7593 Vielleicht ist dies auch interresant für dich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |