Industry Online Support
Technical Forum
02.09.2008 09:50 | |
Beigetreten: 06.06.2006 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (6) |
Hallo allerseits Die Firmware V2.0 hat Abhilfe geschafft! Über die zusätzlichen Kontrollkästchen (Boundaries) "Ende der Sync-Domain", "Ende der Erfassung erreichbarer Teilnehmer" und "Ende der Topologieerkennung" können die LLDP-Multicasts weitgehend ausgeschaltet werden. Da wir derzeit kein Profinet verwenden, habe ich einfach ohne zu studieren alle drei Kontrollkästchen aktiviert (nicht sehr professionell, ich weiss - aber es half). Es werden jedoch nach wie vor zyklisch irgendwelche Telegramme ausgesendet, aber nicht mehr in dem Ausmass, das zu der hohen Kommunikationslast führte. Habe auch nicht mehr analysiert, um was für Telegramme es sich handelt. Musste insgesamt zwölf CP's upgraden (ob Siemens sich wohl an den Kosten beteiligt ). Danke für eure Hilfe Grendi |
Zuletzt bearbeitet von: Grendi am: 02.09.2008 09:52 |
|
02.09.2008 10:02 | |
Beigetreten: 06.04.2006 Letzter Bes: 05.02.2024 Beiträge: 604 Bewertung: (56) |
Hi Grendi, Danke für diese Information. Viel Erfolg bei dasUpdaten... |
Best regards, |
|
Folgen Sie uns auf