11.02.2022 14:39 | |
Beigetreten: 23.09.2015 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen! (Sind nicht die neuesten Modelle - der aktuellen Liefersituation geschuldet.) Bild 1 Bild 2 Bild 3 Pingen funktioniert, Profinet-Gerätenamen vergeben auch - irgendwo klemmt es noch ... Firmware vom PAC war bereits auf aktuellstem Stand (2.4.7). Firmware der Profinet-Erweiterung habe ich von 16.0.0.5 auf 16.0.0.6 aktualisiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter. DateianhangScreenshots.zip (290 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: C.D.B. am: 02/11/2022 14:44:17Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/14/2022 08:58:08Links entfernt und als Anhang hinzugefügt. |
|
14.02.2022 11:24 | |
Beigetreten: 23.09.2015 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen! Problem ist gelöst. Als ich das Projekt angefangen hatte, bin ich beim Profinetmodul des Sentron vom aktuellen Modul (7KM9300-0AE02-0AA0) ausgegangen. Und hatte dafür die GSD im Projekt verwendet. Als dann das Vorgängermodell (7KM9300-0AE01-0AA0) bestellt wurde, hatte ich dummerweise nicht bedacht, das eine ältere GSD für das Modul angebracht wäre. Hätte ich darauf früher kommen können ... hmmm ... DateianhangGSDML.zip (256 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/14/2022 14:16:15Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf