Hallo OliSch, Simocode ProV kann über die GSD-Datei nicht parametriert werden.D.h. zum Einstellen der Parameter (z.B. Stromgrenzwerte) steht neben SIMOCODE-ES nur das Datensatz-Handling (schreiben und Lesen von Datensätzen) nach DPV1 zur Verfügung.Die Beschreibung der Datensätze findet man im System-Handbuch von SIMOCODE Pro .Anbei eine kleines Beispiel, wie man hierbei vorzugehen hat.Fertige Bausteine gibt es hierfür allerdings nicht. Gruß LesPaul DateianhangD:\3RW44_read DS94.pdf (331 Downloads) |