Hi Leute, ich komm mit meiner Schaltung einfach nicht weiter. Voller Black Out momentan. Momentan läuft die Anlage so das wenn die Temperatur an Ai3 steigt, steigt mein Ausgang AQ1. Ich bräuchte das Allerdings genau umgekehrt. Das heist wenn die Temperatur steigt soll der Ausgang AQ1 propotioal fallen. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken??!! Anbei meine aktuelle Schaltung Thx für Eure Hilfe Fanki Dateianhangheizung 1.zip (141 Downloads) |
13.10.2008 09:03 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, einfach vor deinen Ausgang einen zusätzlichen Anlaogverstärker mit Gain -1 setzen. Gruss Helmut |
13.10.2008 10:01 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
...fast. Gain -1,0 Offset 1000 DateianhangAI - AQ.zip (135 Downloads) |
13.10.2008 10:08 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
bzw. für umgekehrt proportionales PT100-Verhalten,siehe Anhang.
DateianhangAI - AQ_PT100.zip (153 Downloads) |