18.05.2022 16:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263) |
Mit KOP und FUP kann ich dir weiterhelfen: KOP: FUP: |
18.05.2022 17:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263) |
Und für SCL habe ich etwas im internationalen Forum gefunden in einem Beitrag des William_B: |
19.05.2022 08:48 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi zusammen, Schau mal in die LGF(Library of general functios). Da gibt es eine Funktion, die heißt LGF_PulseRelay:
Die Bibliothek findest du hier zum Download: Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500hoffe das hilft dir, Grüße, |