17.01.2023 06:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Kennt denn dein HMI die V-Operanden der LOGO!? |
17.01.2023 06:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Wie überträgst du denn analoge Werte von der LOGO! zum HMI? Welches HMI hast du denn? |
17.01.2023 06:53 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Programm im Anhang. Entschuldige bitte, falls es unprofessionell wirkt. Hab mir das wie schon erwähnt selbst beigebracht alles und bin kein Profi xD aber bin für jede Kritik offen. Das HMI ist eines von ACE Automation: https://aceautomation.eu/de/produkt/hm-070mw-hmi-bedienpanel-7-0-262144-farben-tft-display-800480-ethernet-anschluss-wifi-vnc-serielle-schnittstellen-2-usb-anschluesse/ Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V1.5 - Kopie.zip (131 Downloads) |
17.01.2023 08:56 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Oh, tut mir leid. Ich meinte natürlich B007. |
17.01.2023 13:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Da du meine Frage nicht beantwortest, habe ich jetzt willkürlich Registeradressen festgelegt. B001 ON = VW0 = HR120 Der Transfer innerhalb der LOGO! zum VM-Speicherbereich wird mittels Parameter-VM-Zuordnung realisiert. Für den Austausch dieser Daten zwischen LOGO! und HMI habe ich eine zweite Verbindung angelegt, die LOGO! ist der Client. Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V1.5 - Kopie_V2.zip (131 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.01.2023 13:57 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hier einmal das Programm in geänderter Form: Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V2.0.zip (96 Downloads) |
19.01.2023 07:09 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 20.01.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Oh je, dass geht ja echt tief in die Materie XD Leider klappt das immer noch nicht. Hab ich was vergessen oder muss ich noch was einstellen? Oder gar falsch gemacht? Theoretisch müsste ich den Aufbau, dann überall dort machen, wo ich Werte verändern möchte - richtig? Wenn ich mein Eingabefeld im Display habe und dort ein Wert eingebe, wo muss dann die Verknüpfung im LOGO Programm stattfinden? Und wo geht anschließend das Signal wieder zum Display, damit mir dort der Wert angezeigt wird? Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, verzeiht mir :/ Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V2.1.zip (107 Downloads) |
19.01.2023 08:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Hier das angepasste Programm. Schau dir die Änderungen im Programmteil, in der Parameter-VM-Zuordnung und in der Verbindungstabelle an. Dateianhang1.0321_Feuchtlagerrungsschrank_V3.zip (107 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 08:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Hier noch eine kleine Hilfe ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 12:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich glaube, du machst das viel zu kompliziert. Habe mir mal das HMI-Tool installiert, dort kann man unter Properties direkt eine LOGO_TCP wählen und dann bei Ein- oder Anzeigefeldern auf dem Display direkt die Operanden auswählen, z.B. auch VW100 wie auf den Bildern im Anhang zu sehen. Du musst im VM-Mapping die gewünschten Werte zuordnen, also z.B. den On-Wert von einem Schwellwertschalter auf VW100 legen usw. Ich könnte mir vorstellen, dass das HMI die Werte dann direkt anspricht. Da es sich dabei um Parameter handelt, bleiben die auch netzausfallsicher gespeichert. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob du für diesen automatischen Zugriff das Display als Client oder Server einstellen musst, einfach mal ausprobieren. Eventuell muss die Verbindung auch noch in der Logo eingetragen werden. M.f.G. Scorp DateianhangACE.zip (162 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2023 12:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Das war doch genau das, was ich anfangs gefragt hatte. Ob dein HMI die V-Operanden kennt. |