09.04.2024 07:23 | |||
Beigetreten: 13.06.2015 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Experten, wir möchten Unified Panels simulieren erhalten im Browser jedoch nur einen leeren (grauen) Screen. Im Runtime Manager ist das Projekt grün. Die Wincc unified Configuration wurde bereits neu durchlaufen. Der Aufruf im Browser erfolgt mit https://RECHNERNAME/webrh Wir würden ein Login-Fenster erwarten, dieses erscheint jedoch nicht. Wenn man die Website untersucht, findet sich folgender Quelltext:
Irgendetwas wurde jedenfalls geladen, aber es geht nicht weiter.... Das Verhalten ist bei verschiedenen Browsern (Edge, Chrome, Firefox) gleich. Weiß jemand Rat? VG Thomas |
||
09.04.2024 11:19 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 13284 Bewertung:
|
Hallo thomas-12 Check mal ob du das Webserver Zertifikat im Cert Manager für lokal angelegt hast und dann nochmal Unified configuration mit diesem Cert durchlaufen lassen ,dann neustart machen https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109806850 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
09.04.2024 14:54 | |
Beigetreten: 13.06.2015 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Murof, Zertifikate sind installiert (auch nach der Anleitung nochmal deinstalliert und wieder installiert) und Konfiguration nochmal ertstellt und neu gestartet. Leider immer noch das gleiche Ergebnis.
|
09.04.2024 19:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo Thomas, ich würde folgendes empfehlen:
Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf