02.02.2022 14:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hab mal die Anzeige und die Speicherung in m³ eingebunden.DateianhangWasseruhr komplett mit Anzeige.zip (169 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.02.2022 08:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Bedenke aber das bei jedem Aufspielen des Programms die Werte wieder verloren gehen. Also läuft das Programm sagen wir ein halbes Jahr und du spielst das gleiche Programm erneut, oder ein geändertes Programm auf, sind alle Werte wieder auf Null. Du kannst dir aber zuvor die Werte notieren und den Startwert der einzelnen Zähler vor der Übertragung des Programms darauf einstellen. Die Vor.... Werte sind aber auf jeden Fall weg. Abhilfe schafft hier nur Datalog auf die SD. Siehe Anhang. LOG der Daten jeweils täglich um Mitternacht. DateianhangWasseruhr komplett mit Anzeige und LOG.zip (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 02/03/2022 08:47:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.02.2022 20:16 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
danke für die Info. Ich wusste es nicht mehr genau. |
04.02.2022 20:24 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung:
|
aber die Frage ist, muss ich für die Wasseruhr (ein Signal pro liter) einen schnellen Eingang verwenden? |
Folgen Sie uns auf