05.03.2020 11:45 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 5925 Bewertung: (810)
|
Hallo AutoGen_9086972, der Betrieb der geberlosen Sicherheitsfunktionen des G120 ist mit ziehenden Lasten (Hubwerken, Aufzügen, ...) nicht zulässig, vgl.: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757227, Kapitel 3.5. Bei ziehenden Lasten muss ein Antrieb mit geberbehafteten Sicherheisfunktionen eingesetzt werden, z.B. ein S120. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf