02.07.2012 20:09 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 6849 Bewertung: (1365) |
Hallo, FB41 kann für die kontinuierliche regelung verwendet werden. vergleichen oberen und unteren Grenzen des Ausgangssignals und definieren Sie Ihre Ersatzwert. verwenden "LMN_FAC" und "LMN_OFF" für die richtige Einstellung des Ausgangssignals.
finden Sie Beispiele für (S) FB41 in englischer Konferenz: PID Control Package - FB41 Samples Gruss Hamid Hosseini |
Folgen Sie uns auf