20.07.2022 15:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 1558 Bewertung:
|
WinCC Unified View-of-Things kann dazu verwendet werden, eine Visualisierung zu erzeugen, welche direkt im Webserver der S7-1500 Steuerung ausgeführt wird. WinCC View-of-Things kann auf einem PC simuliert werden. Dafür muss allerdings PLCSim Advanced >= V4 verwendet werden. Hintergrund ist, dass damit auch der komplette Webserver simuliert werden kann. Die V4 von PLCSim Advanced wird benötigt, um die mindestens notwendige Firmware Version 2.9 der S7-1500 zu unterstützen. Wichtig ist dabei, dass der PLCSim virtual Ethernet Adapter verwendet wird.
Viele Grüße |
29.01.2024 09:21 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von StreiberGamma wurde in ein separates Thema mit dem Titel PLCSIM V19: Simulation von WinCC Unified View-of-Things gesplittet. Gruß |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf