Wie können Signale zwischen den zwei Ablaufgruppen ausgetauscht werden? |
| 27.03.2015 17:58 | |
|
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 16.12.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Im SPS-Forum haste aber mehr Infos gegeben: http://www.sps-forum.de/simatic/76179-tia-1500f-kommunikation-zwischen-den-ablaufgruppen.html |
|
|
|
| 04.01.2016 13:10 | |
|
Beigetreten: 19.08.2013 Letzter Bes: 22.01.2026 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Im TIA Portal gibt es für die S7-1500 aktuell noch keine F-Ablaufgruppenkommunikation |
| 22.02.2024 07:03 | |
|
Beigetreten: 07.02.2019 Letzter Bes: 18.11.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Für alle die hierüber stolpern und noch nicht fündig geworden sind: Im STEP7 Safety Handbuch findet sich in Kapitel 5.2.5 (Programmieren --> F-Ablaufgruppen festlegen --> F-Ablaufgruppenkommunikation (S7-1200, S7-1500)) die Antwort: Ablaufgruppenkommunikation wird bei der S7-1200/1500 mittels Flexible F-Link Kommunikation eingerichtet. |