Bei der Konfiguration von HMI-Zugriffsstufen für die S7-1500/S7-1200 CPUs nach dem Beitrag „Konfiguration einer HMI-Verbindung zu S7-1500/17-1200 CPUs“ kann es passieren, dass das Passwortfeld für die Zugriffsstufe „Full access“ nicht editierbar ist: Ursache Dies tritt auf, wenn in den Security-Einstellungen der „Anonymous User“ noch aktiviert ist. Lösung
Nach der Deaktivierung des "Anonymous Users" sollte die Passworteingabe für die Zugriffsstufen wieder möglich sein: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (RD, MS) |