04.11.2019 13:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Wie hast du denn die LOGO!s vernetzt? Alle Master? oder ein Master und der Rest alles Slaves? |
04.11.2019 13:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
So iwe ich das verstanden habe, darf nur die erste Master sein. Die mit dem TD Anschluss. Oder habe ich das falsch verstanden? |
04.11.2019 14:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Benötigst du ein Beispiel? Wenn ja, welche LSC-Version hast du? |
05.11.2019 10:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Eine allein tauschen bringt nichts, es müssten alle sendenden LOGO!s durch eine 0BA8 ersetzt werden. |
05.11.2019 10:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Hier mal das Beispiel. Das Zip-Archiv enthält die UDFs, einmal die Ausführung als Netzwerkprojekt sowie die Einzeldateien, wenn du kein Netzwerkprojekt machen willst. Schau bei den sendenden LOGO!s in die Parameter-VM-Zuordnung und Ethernetverbindungen und bei der Sammler-LOGO! in die Ethernetverbindungen. DateianhangBeispiel.zip (97 Downloads) |