Hi all, I need some help to complete a program :) Let me explain the control philosophy of my project: I have 8 fans and 2 PT100 temperature sensors. The fans need to be temperature controlled as follows:
I’ve already implemented the fan rotation logic(fans duty cycle every 20 s for testing) to ensure even wear. System details:
What I still need help with: Any suggestions on how to best implement this? Please see the attached program for reference. Thanks in advance! AttachmentSiemens logo.zip (45 Downloads) |
7/29/2025 12:08 PM | |
Joined: 12/19/2019 Last visit: 9/5/2025 Posts: 455 Rating:
|
Hallo, Ich schreibe ihnen in deutscher Sprache, da ich kein englisch spreche. Im Anhang finden sie ein Programm (mit deutschen Kommentaren), das ihre Anforderungen erfüllt. Die Lüfter werden temperaturabhängig zu - und abgeschaltet. Es können nur die Lüfter deren Freigabeschalter eingeschaltet sind starten. Um eine gleichmässige Auslastung der Lüfter zu erreichen werden die Lüfter rollierend vertauscht. (Rotation). Fällt die Freigabe eines Lüfters weg, übernimmt ein anderer Lüfter sofort die Funktion. Ich hoffe mein Text wird automatisch in englische Übersetzt. Mit freundlichem Grüss, Quirin Attachment8 LUEFTER Rotation.zip (51 Downloads) |
7/30/2025 11:25 AM | |
Joined: 8/21/2014 Last visit: 9/5/2025 Posts: 1089 Rating:
|
Hello Quirin This is the translation of your answer:
Best Regards, Wit_Moderator |