05.04.2024 05:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 33137 Bewertung: (4094)
|
Ich habe deinen Fehler reproduzieren können. Bei meiner 8.4 das Programm gelöscht, vom Master- in den Slave-Modus geschaltet und anschließend in RUN geschaltet. Danach die Spannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet, die LOGO! in STOPP geblieben. Die 8.4 scheint mehr Probleme zu haben, als ohnehin schon bekannt sind ... Ich würde dir raten, einen Support Request zu starten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.05.2024 08:59 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung: (2) |
Hallo, haltet ihr uns bitte auf dem Laufenden? Ich habe das gleiche Problem ... Danke |
03.05.2024 14:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2024 Beiträge: 33137 Bewertung: (4094)
|
Das heute von Siemens veröffentlichte Firmware-Update Hochrüstung für LOGO! 8.4 Grundgeräte von Firmware V1.84.01 auf V1.84.02behebt den Fehler (Logo 8.4 Slave gehen nicht automatisch in Run) mit der Konfiguration der LOGO! 8.4 als Slave-LOGO! nicht. Habe es gerade getestet und bin enttäuscht. |