27.06.2013 08:48 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Sorry, hatte vergessen, die Benachrichtigung einzuschalten, deswegen die späte Antwort. Anbei die gewünschten Screenshots: WindowsTimeSync.jpg: Einstellung "Windows Synchronisation" WinCC TimeSync.jpg: Einstellungen WinCC Timesync WinCC TimeSync Alarm.jpg: Der Alarm, der alle 2-3 Minuten auftaucht. Wie erwähnt, mit diesen Einstellung funktioniert "eigentlich" alles wie gewünscht, nur der Alarm ist natürlich untragbar. Danke und Grüsse mescalar DateianhangScreenshots.zip (145 Downloads) |
28.06.2013 09:26 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100)
|
Hi, schau dir mal den FAQ an, vielleicht bringt der dich auf neue Gedanken: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61931975 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.06.2013 10:05 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Auch hi, ja, ist alles etwas rätselhaft. Hier noch die Konfiguration der AS (CPU und CP); ich denke nicht, dass da was auffällig ist. Vielleicht hilfts trotzdem jemandem weiter. Ich hätte ja gern auch bei der CP das NTP-Verfahren eingeschaltet (dann wär das Problem vielleicht umgangen), aber - wie man sieht - wird mir das nicht angeboten. CP vielleicht zu alt? Danke! mescalar DateianhangScreenshots AS.zip (141 Downloads) |
30.06.2013 12:47 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Werd ich machen. Ist allerdings komisch, da beim Test ja nur noch die OS(Terminal und Anlage)und die AS dran hingen, alles andere war abgesteckt (sh. oben). Erst wenn auch noch der Terminal-Bus abgesteckt wird, ist Ruhe. Wer sollte das Telegramm dann verschicken? Grüsse mescalar Nachtrag: Ich hab alles, was ich zu TimeSync als logs gefunden hab, angehängt; das "001" scheint aber nur die nicht aufbereitete Grundlage für die *.htm zu sein. Erklärung: Alle Daten vom 22.06. können wir vergessen, da an diesem Tag verschiedenes ausprobiert wurde. Die Daten stammen vom 30.06.; wie man sieht, ist der letzte Eintrag vom 28.06. (Uhrzeit wurde manuell verstellt, um die Synchronisation zu überprüfen). Seitdem kein Eintrag mehr, obwohl die Alarme (umgeschaltet zu Slave, umgeschaltet zu Master) regelmässig alle 2 Minuten kommen. DateianhangTimeSyncLogs.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mescalar am: 30.06.2013 13:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.07.2013 17:25 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Auch hi, und erstmal danke, dass ihr euch so um mein Problem kümmert... Hier sind die logs... Nochmal zur Erklärung (in den ganzen Beschreibungen kann ja auch mal was untergehen) zum Thema "...was auf dem Terminalbus reinfunkt,...": Eben um äussere Störeinflüsse auszuschliessen, haben wir den Test gemacht, NUR AS (1 Karte, 1 IP-Adresse) undOS Terminal (1 Karte, 1 IP-Adresse) und OS Anlage (1 Karte, 1 IP-Adresse) auf einen Switch gesteckt. Also lediglich 3 Leitungen auf dem Switch. Und ja, physisch getrennte Bussysteme, keine 2 Netze über eine Karte. Müsste aber mal nachfragen, ob Terminalbus und Anlagenbus auch in der Produktions-Konfiguration womöglich auf dem gleichen Switch hängen, falls das eine Rolle spielen kann. Grüsse mescalar DateianhangWinCClog.zip (77 Downloads) |
17.07.2013 15:38 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100)
|
Glückwunsch. Danke für Die Rückmeldung und viel Erfolg, dass du diesen Thread nicht fort führen musst. ;-) |