25.01.2021 14:00 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 5908 Bewertung: (804)
|
Hallo, die Ausgänge werden nach dem PostServo geschrieben. 3.4 Ablaufverhalten (S7-1500, S7-1500T) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766459 Es ist nicht notwendig bei einen realen S120 Antrieb über Datenbaustein zu gehen. Sie können das Telegramm direkt im Pre/Postservo manipulieren. Das Lebenszeichen können sie wie folgt erzeugen: "Tele".Takt := "Tele".Takt + 16#1; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".G1_STW := "Tele".Tel105.Output.G1_STW; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".KPC := "Tele".Tel105.Output.KPC; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".MOMRED := "Tele".Tel105.Output.MOMRED; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".NSOLL_B := "Tele".Tel105.Output.NSOLL_B; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW1 := "Tele".Tel105.Output.STW1; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW2 := "Tele".Tel105.Output.STW2; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".XERR := "Tele".Tel105.Output.XERR; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW2.MasterSignOfLifeBit0 := "Tele".Takt.%X0; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW2.MasterSignOfLifeBit1 := "Tele".Takt.%X1; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW2.MasterSignOfLifeBit2 := "Tele".Takt.%X2; "PositioningAxis_1_Actor_Interface_AddressOut".STW2.MasterSignOfLifeBit3 := "Tele".Takt.%X3;
|
With best regards, |
|