Die DC geht in die Errechnung der gefahrbringenden Ausfallrate Lambda_D mit ein. Lambda_D wird zur Errechnung des PFH_D benötigt. Aus dem PFH_D leitet sich die SIL-Einstufung ab. Beispiel-Rechenweg: Siehe Seite 13 der Broschüre https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-a230-m103-v1.pdf |