04.11.2013 16:49 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 1147 Bewertung: (175)
|
Hallo Paul, die Verringerung der Profibus-Übertragungsgeschwindigkeitauf 1,5Mbit/s scheint Auswirkungen auf die Datensatzkommunikation zu haben. Welche Auswirkungen das jetzt genau sind, kann man nurherausbekommen, wenn man sich den Hex-Wert größer 8000 einfängt. Da warst du schon auf dem richtigen Weg. In dem angehängten Handbuch findest du auf der pdf-Seite 161 die Hex-Fehlerauswertungen. Teile mir mal bitte den genauen Hex-Wert mit. Nur zur Info: Wenn du die „neue“ Siwarex U Baugruppe mit der Bestellnummer 7MH4950-… verwendest, empfehle ich dir das Beispielprogramm aus dem Internet unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28391777 Der FB45 händelt dabei selbst die Kommunikation zur Siwarex U. Um die SFC-Aufrufe mußt du dich dann nicht mehr kümmern. Gruß Siwarexi Dateianhangs7sfc__a.pdf (273 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 05.11.2013 09:09 |
|