Hallo cherif, wenn die Parametrierung und die Normierung bei den 2000er Parametern passt, bleibt nichts anderes übrig, als den Sollwert im Sollwertkanal zu verfolgen. Weiter wären die Istwerte am ausgang der U/f Kennlinie zu beobachten. Die Funktionspläne wären hier zu finden. |