07.02.2019 13:45 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 5909 Bewertung: (805)
|
Hallo, ja das Verhältnis ist in dem Fall: (p421*p2506*p433) / (p432*p2576) aufgrund des Getriebes wird es dann wohl nicht ganzzahlig sein. Wie gesagt man kann diesen Faktor p432, p433 auch mit in p2504 und p2505 einrechnen und dann die Lageverfolgung in der Mechanikmaske verwenden. Oder Sie probieren es mit der Lageverfolgung am Geber direkt (p411, p412). Das Service Pack für Firmware 4.7 SP10 gibt es übrigens unter folgendem Link für TIA Startdrive V15: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109754382 |
With best regards, |
|