Ich verstehe dich schon, aber leider werden die Werte für die Schaltschwellen in der Onlineansicht nicht angezeigt. Du kannst mir aber glauben das es funktioniert, habe schon genug Programme erstellt.. Wenn der OFF-Parameter refenziert ist, kann man ihn leider in einem Meldetext nicht direkt anzeigen, weil dann nur die Blocknummer des Blocks angezeigt, von welchem die Referenz kommt. Transferiert man aber den OFF-Parameter mittels Parameter VM Zuordnung in den VM-Bereich, dann kann man den Wert wieder über einen analogen Netzwerkeingang einlesen, auf z.B. Analogverstärker führen und sich den Wert von diesem anzeigen lassen. Ich habe mal zum Test deine Datei um die entsprechenden Blöcke erweitert und ein Screenvideo vom Online Test angefertigt. DateianhangTest.zip (98 Downloads) |