08.06.2021 08:55 | |
Beigetreten: 06.12.2016 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Moin zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Die Ursache war SafePos = 2 Kann man hier nachlesen: "Ruhelage für die Bausteine VlvAnL und VlvPosL (Steller) Die möglichen Ruhelagen werden am ParameterSafePosfestgelegt:
Bei geschlossenem HilfsventilFbkAuxVCloseOut = 1wird das Stellventil VlvAnL in die Ruhelage gesteuert. Die Ruhelage der Stellventile VlvAnL und VlvPosL wird eingenommen, wenn:
PS @Mark. Die Anlage und damit das PCS-Projekt wurde so von uns gekauft. |
Zuletzt bearbeitet von: bessy96 am: 06/08/2021 08:58:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |