06.06.2012 21:58 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 6844 Bewertung:
|
Hallo, Der entscheidende Punkt ist, diese Gleichungen (FB41) zu testen: LMN: = LMN_P + LMN_I +LMN_D + (DISV) LMN wird skaliert: LMN_PER: = LMN * (27648/100) Überwachen von Daten in VAT. Wenn LMN_PER ist nicht richtig im Hardware(PAW), Test-Hardware auf Fehler. Siehe auch die Proben für FB41 in Englischer Konferenz. PID Control Package - FB41 Samples Viele Grüße, Hamid Hosseini |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 6/9/2012 5:37 PM |
|