13.01.2016 21:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263) |
In der Regel liegt es daran, dass mindestens ein Block nicht abgeschlossen ist. In der Simulation braucht man es nicht, die Simulation läuft. Wenn aber das Programm zur Logo übertragen werden soll, dann kommt es zu dieser Fehlermeldungen. Blöcke können abgeschlossen werden durch: Digital > Merker, Ausgänge, offene Klemme. Analog > analoger Merker, analoger Ausgang. Verknüpfst du einen Blockausgang mit einem Eingang eines anderen Blocks, so gilt dieser auch als abgeschlossen. DateianhangBeispiel.wmv (281 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 13.01.2016 21:40:31 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.01.2016 21:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263) |
Bitte, gern geschehen. |
15.09.2016 08:05 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ich habe derzeit das selbe Problem, aber ich kann den Baustein nicht finden an der nicht angeschlossen ist... |
15.09.2016 08:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263)
|
Lade mal dein Programm hoch. |
15.09.2016 10:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34239 Bewertung: (4263)
|
Diesen Fehler kenne ich eigentlich nur in KOP, in FUP nicht. Deswegen meine Nachfrage. |