05.04.2024 05:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Ich habe deinen Fehler reproduzieren können. Bei meiner 8.4 das Programm gelöscht, vom Master- in den Slave-Modus geschaltet und anschließend in RUN geschaltet. Danach die Spannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet, die LOGO! in STOPP geblieben. Die 8.4 scheint mehr Probleme zu haben, als ohnehin schon bekannt sind ... Ich würde dir raten, einen Support Request zu starten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.05.2024 08:59 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 13.05.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo, haltet ihr uns bitte auf dem Laufenden? Ich habe das gleiche Problem ... Danke |
03.05.2024 14:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Das heute von Siemens veröffentlichte Firmware-Update Hochrüstung für LOGO! 8.4 Grundgeräte von Firmware V1.84.01 auf V1.84.02behebt den Fehler (Logo 8.4 Slave gehen nicht automatisch in Run) mit der Konfiguration der LOGO! 8.4 als Slave-LOGO! nicht. Habe es gerade getestet und bin enttäuscht. |
08.05.2024 12:45 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Hello Fredjuhh, Please try to discuss your posts in German language. This is the German community, and we try to focus on one language. Posting in German will help you to get more response. This is the translation of your post:
Regards, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.05.2024 05:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Scheint so. |
27.10.2024 08:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Das Problem "Logo 8.4 Slave gehen nicht automatisch in Run" ist mit dem Firmware-Update auf die Version V1.84.03 behoben. Das Soft- und Firmware-Update kann hier heruntergeladen werden: Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |