01.03.2020 14:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo ks-logo, willkommen im Forum. Ein anderer Ansatz wäre wenn die Wochenschaltuhr jeden Tag um 0:00 Uhr einen Impuls ausgibt, der gezählt wird. Die Zählung wird durch die Jahresschaltuhr am 01.01 um 0:00 zurückgesetz. Damit durch die Imoulse auf beiden Eingängen des Zählers nicht die Zählung verschiebt ist der Startwert auf 1 zu setzen. So wird jeder Tag eines Jahres einfach durchgezählt. Ein Beispiel füge ich mal an. mfG Ella_68 DateianhangTagzähler.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/01/2020 15:00:43Reset B004 umgelegt |
|
01.03.2020 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33166 Bewertung: (4098)
|
Hier ein Programmvorschlag (siehe Anhang). Voraussetzung ist, dass der Initiator für die Grundstellung der Position Nocke 1 (Dezember + Januar) des Nockeninitiators entspricht. Vor dem Einschalten der LOGO! bzw. vorm dem Schalten der LOGO! in Start muss der Schalter an I3 (Freigabe) ausgeschaltet sein. Jetzt kommt es darauf an, in welchem Monat die LOGO! eingeschaltet wird. DateianhangSolarnachführung_0BA8.Standard.zip (93 Downloads) |
01.03.2020 18:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33166 Bewertung: (4098)
|
Ein Feedback wäre wünschenswert... |
01.03.2020 19:34 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo ks-logo, Beim Programmieren eines Beispiels hab ich festgestellt, das es auch ohne Zähler, mit 6 Uhren und nur 6 Nocken gehe. Dabei ist die Erste Nocke auch der Nullpunkgeber. Allerdings wird nach jedem Programmstart (z.B. Stromausfall) autom. zuerst die Kalibrierung durchgeführt, bevor die aktuelle Position angefahren wird Ein Feedback wäre echt Cool ! mfG DateianhangWinkelsteuerung für Nockenposition.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/01/2020 19:35:10 |
|
01.03.2020 19:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33166 Bewertung: (4098)
|
Ich finde es immer wieder prickelnd, wenn solche Info's nach Erstellen eines Programms kommen... |
01.03.2020 20:11 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hier auf die Schnelle meine angepasste Variante:
DateianhangWinkelsteuerung für Nockenposition V2.zip (61 Downloads) |
01.03.2020 20:20 | |
Beigetreten: 01.03.2020 Letzter Bes: 28.10.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Sorry ixo65, ich habe jetzt wohl etwas den Überblick verloren! |
01.03.2020 22:01 | |
Beigetreten: 01.03.2020 Letzter Bes: 28.10.2021 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, mit der Grundstellung an Position 6 hat Sicherheitsgründe. Die Nocke und der zweite Initiator hatte ich für eine Notabschaltung vorgesehen. An der Position eins befindet sich hierzu auch noch eine Nocke (ist in der Ansicht verdeckt). Die zusätzliche Notabschaltung habe ich eingeplant (falls Initiator 1 defekt), um eine Beschädigung der Solarmodule zu verhinder. Insbesondere das Überkippen bei Nocke 1 würde die Solarmodule an das Grundgestell drücken. Das Überfahren von Nocke 6 ist nicht so kritisch (Kippstellung > 43°), weil dann das Linieargestänge auf einen internen Endschalter fährt (Die Solarmodule bleiben aber frei). Die ganze Konstruktion habe ich mit einem CAD-Programm gezeichnet (siehe Anhang) und bin zur Zeit bei der Fertigstellung. Ob bei der Eigenkontruktion alles so funktioniert wird sich noch zeigen. Bei der LOGO! Programmierung habe ich nur Grundkenntnisse. Ich habe wirklich Übersehen, dass das andere Programm von einer anderen Anwort war (den Text hatte ich ja auch zu einer Nachricht an Dich eingefügt, Sorry nochmal). Für Deine Unterstützung bedanke ich mich im Voraus. DateianhangSolaranlage Neigung.pdf (82 Downloads) |