08.04.2019 11:31 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Verriegelung. Wenn ich mein Program Simuliere geht alles wie ich es möchte, aber in der Anlage fährt der Zylinder 2 immer 2 mal. Also der Plan ist beide Zylinder zurück, der 1 vor und zurück dann der 2 vor und zurück und so weiter. Es darf aber immer nur einer fahren. Danke für eure Hilfe DateianhangHP 400 start up.zip (90 Downloads) |
08.04.2019 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Im Anhang ein Vorschlag von mir. Die Timer kannst du im Programm belassen. Wenn du keine Verzögerungen benötigst, dann setze einfach den Zeitwert auf. Dann schalten die Timer sofort durch. DateianhangHP 400 start up_V2.zip (86 Downloads) |
18.04.2019 15:22 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo IXO65, ich brauche doch nochmal deine Hilfe. Die Zylinder dürfen vorne nicht stehen bleiben! ich habe mal in deinem Programm versucht es besser zu beschreiben. Danke schon mal im vorraus. Aber mach dir erst mal ein paar schöne Tage. Frohe Ostern und Danke DateianhangHP 400 start up_V2.zip (90 Downloads) |