04.10.2024 17:53 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 1988 Bewertung: (279)
|
Hallo, Du kannst bei den Analogeingangskarten (fast) nur +/- Werte anwählen. Für die Auswertung des Eingangssignals ist dies kein Problem, da Du "nur" den positiven Bereich von 0..27648 auswertest. Damit werden nur Zahlen zwischen 0 und 27648 ausgewertet. Hier noch ein Link zur Analogsignalverarbeitung: SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Analogwertverarbeitung Ich hoffe das hilft Dir weiter. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |