19.08.2020 19:44 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Hab' mal was gebastelt: DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (154 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 20:00:54Beschriftungen korrigiert Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 23:09:56Bugfix beim Dauer-Ein Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:12:06Noch 'n Bug |
|
19.08.2020 23:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Der Vollständigkeit halber noch das gleiche Pendel mit Analogeingang für einen Drucksensor statt der 3 Digitaleingänge sowie kumulierendem Timer (Zähler) für den Prioritätswechsel:
DateianhangMotorenpendel Analogeingang.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2020 13:51:06Tippselfehler Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:13:20Gleiche Bug wie eins höher |
|
20.08.2020 02:09 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Ich war mal so frei. Außerdem läuft der Timer anstatt über "Anlage EIN" nur noch dann, wenn mindestens ein Kompressor über die Automatik läuft. DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (165 Downloads) |
06.09.2020 09:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 33962 Bewertung: (4222)
|
Du musst die LOGO!s in den Transfermodus schalten. Siehe angehangene Seiten aus den Betriebsanleitungen. DateianhangPDFs.zip (161 Downloads) |
Folgen Sie uns auf